Полная версия этой страницы: 
Нужно ли ДУ?
  
 
  ipoushok
  14.11.2013, 16:36
  
 
  Здравствуйте. я пока. что начинающий проектировщик. Есть здания 180м в длину высота 17м, 5 этажей
Я правильно понимаю то. что надо делать ДУ ставить 2 вентилятора в концах коридора и спускаться вниз и на каждом этаже делать отверстие? Здание прямоугольной формы коридор проход по середине зздания
Заранее спасибо)
 
 
 
  Proektiro
  14.11.2013, 20:05
  
 
  вы хоть план приложите!!!!
 
 
 
  ipoushok
  15.11.2013, 11:20
  
 
  Цитата(Proektiro @ 14.11.2013, 21:05) 

вы хоть план приложите!!!!
  
 
 
  sds-ektb
  15.11.2013, 11:45
  
 
  Пункты, под которые вы можете попасть:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
производственных и складских категорий А, Б, В;
общественных и административнобытовых;
многофункциональных;
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками.
По пункту в):
8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2.5 м от уровня пола и шириной не менее 1.6 м на каждые 30 м длины коридора.
Так что считайте и узнавайте какие у Вас ЛК.
(пункты из свода правил 7.13130.2013_
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.